가연성 가스감지기 적외선 센서 모듈 Optima Plus (전송출력 내장형)
본문
- 산업 현장에서의 잠재적인 폭발 위험이 존재하는 장소에서 가연성 가스를 측정하는 현장 지시형 검지기입니다.
- 가연성 가스의 적외선 흡수 원리를 이용하여 기기의 오작동 없이 신속하게 가스에 반응하며 넓은 범위의 주변온도, 습도, 압력 조건에서도 정확한 검지가 가능하도록 설계된 적외선식 가스검지기입니다.
- 유전개발, LNG 터미널, 가스터빈 발전소 등 가스 폭발의 위험이 존재하는 장소에서 적외선 측정방식을 이용하여 가연성 가스를 측정하며 15년 이상을 사용할 수 있는 내구성을 갖추었습니다.
- 세계적으로도 인지도가 매우 높은 성능이 우수한 적외선 가스검지기입니다.
- 최대 100여종의 가연성 가스측정 (HC 및 ET 계열)
- 0~100%LEL 측정
- 18-32VDC Input / 4~20mA Loop & RS-485 Modbus
- 전자파 차폐 (RFI 방지 기능) 구조
- 316 Stainless Steel 재질
- 신속한 반응 시간 T50:<4.5sec, T90:<6.5sec
- 생활방수 기능 (IP66/67)
- 다양한 Accessories 제공
- SIL 2 Third Party Verified
- UL/CSA : Class1, Div1, Groups B, C, D
- ATEX : II2G EEx d IIC T5, T4
- 신속한 응답성
- 2-파장 보상식 적외선 흡광 구조
- 오작동이 없는 안정화 설계
- 피독 물질에 대한 내환경성 우수
- 오경보 제거를 위한 프로그램 내장
- 기기 자체의 이상 점검 기능
- 유지관리 비용의 최소화
- 15년 이상의 장기 수명
- 불활성 분위기에서 측정 가능
제품 규격 (Model No.) | Optima Plus |
---|---|
측정 가스 (Measuring Gas) | 가연성 가스 (Combustible Gas), 100여종 가연성 가스 |
측정 범위 (Measuring Range) | 0~100%LEL, 0~100Vol.% |
측정 형태 (Measuring Type) | 대기 확산식 (Diffusion Type) |
측정 방식 (Measuring Method) | 적외선 측정 방식 (Infrared Detection Principle) |
측정 신호 (Measuring Signal) | 4~20mA & 0~22mADC / RS-485 Modbus 0mA : Fault 1~3mA : Inhibit 21mA : Over Range |
응답 속도 (Response Time) | T90 : < 5sec |
허용 오차 (Accuracy) | ±2% 이내 / Full Scale |
사용 온도 (Operation Temp) | -40℃ ~ +65℃ |
사용 습도 (Operation Humidity) | 5~95% RH (Non-condensing) |
사용 전원 (Operation Power) | 18~32VDC |
신호 전선 (Signal Cable) | CVVS or CVVSB 1.5sq x 3Wire |
전송 거리 (Telemetering Line) | 2.5Km 이내 |
연결 배관 (Conduit Pipe) | 1/2" or 3/4" PF/NPT |
설치 방법 (Mounting Type) | Wall Mounting / 2" Pipe Station Mounting |
중량 (Weight) | 1.6kg |
방폭 구조 (Enclosure) | 내압방폭형 (Ex d IIC T5/T4) |
해외 인증 (Certification) | UL, CE, ATEX |